关于火灾延续时间的讨论

通过火灾救助过程分析,指出消防工程设计应包括三个时间概念:响应时间、

最佳控火时间及其后的火灾延续时间,并提出具体的时间建议。通过合理地确定时间概念,针对不同建筑物提出相应的消防措施,旨在建立单体建筑与城市(区域)

共同的防灾体系。

关键词火灾延续时间最佳控火时间响应时间水消防设施1问题

的提出现行的消防系统设计规范是基于建筑单体的系统,即一栋建筑需要储存一次火灾的所有用水,并配套能够满足灭火要求的所有消防设施。理论上讲,某建筑一旦发生火灾,其内的消防设施应该满足在火灾延续时间内,由消防人员作为灭火主体将火灾扑灭。但随着城市的发展,一栋接一栋的高层民用建筑如雨后春笋,于是一套又一套的建筑室内外消防设施也不断重复建设,这种消防资源即使是相邻的建筑也无法共享。

对一座城市来说,经常可能发生火灾,但对单栋建筑来说,发生火灾确是小

概率事件,正如在《建筑设计防火规范》(GBJ16—87,2001年版,以下称“建规”)

所言:

“对城镇或居住区,当居住人数不超过2.5万人时,同一时间内的火灾次数

不超过1次”。这就提出一个问题:能否将2.5万人居住范围内的某栋建筑的消防设施或专业化管理的某套消防设施(满足本区域内任何规模的建筑火灾灭火要求)

作为城市的公共资源,能否将建筑单体的消防纳入城市(区域)

消防的系统?

另一方面,基于单体建筑的消防系统确有弊端:

消防工程投资高,缺乏专业人员管理,消防设施维护不到位,灭火时消防设

施常不能启动或现场缺水导致大火的情况时有发生。将各个单体建筑作为一个消防系统来考虑是不恰当的。因此,有必要重新审视以建筑单体为依托的消防系统。

火灾延续时间是建筑水消防系统中的一个基本概念,是指消防车去火场后

开始出水时算起,直至火容积、生活水泵的流量都增大了许多,水在水箱中滞留时间过长,水质易变坏,而且带来投资的增加。

将冷却水的补水水源设置在消防水池中是一个好方法,而且还改善了消防

水池长期不用的弊端。

对于冷却水补水量较大的建筑,宜采用独立的变频供水泵组。这样既避免了

水泵选择的不合理性又便于日常的维护管理,达到节能目的。

4水箱的材质目前生活用水池水箱的设计中,大多采用钢筋混凝土或不

锈钢材料。低位水池有钢筋混凝土和不锈钢两种材料,高位水箱一般采用不锈钢材料。笔者建议,在条件许可的情况下,低位水箱尽量采用不锈钢材料,这有利于改善水质。另外,不锈钢水箱带有基座,容易泄空,对清洗水箱十分方便,水箱是否能完全泄空,这一点很重要,希望在设计中能引起重视。

5水箱的日常使用及管理笔者建议在以后的设计说明中增加水箱清洗周

期的规定,比如每半年清洗一次等,给物业管理部门提供一个有章可循的依据,让水箱的清洗纳入正常的维护程序。当然,这也需要在设计上有周详的考虑,不论高、低位水箱,宜分成两格,以便于清洗水箱时不中断供水。

※通讯处:710003西安市西七路291号电话:

(029)

87241465E2mail:feifeiking0909@hotmail.收稿日期:20050614

给水排水Vol.31No.12200579�0�81994-2010ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreserved.是2h或3h。火灾持续时间根据火场情况不等,最长可能延续几天几夜。火灾延续时间的前40min左右是最佳控火时间。

3火灾延续时间调整的必要“建规”中火灾延续时间的确定,其所参考的

是20世纪80年代的统计资料,根据当时的消防装备及国民经济水平、火灾统计数据综合权衡制定出来的,当时是以消火栓系统为主,火灾的救助几乎完全依赖消防队员。

经过20多年的发展,一方面城市的消防给水及消防设施可靠性不断提高,

城市普通消防站的技术装备日益先进,以自动报警、自动喷水为代表的消防设施日益普及并逐渐成为消防的主要力量,其对建筑初期火灾的识别、扑救能力大大增强。据美国国家防火协会的资料统计:

1925~1969年的45年中,安装自动喷水灭火系统的建筑共发生过81425

次火灾,自动喷水灭火装置的灭火、控火成功率达96.2%[1]

。同时大量的火灾案例表明:

自动喷水灭火系统在初期打开6只喷头的灭火概率高达90%以上,而快

速响应喷头通常打开1只或2只喷头就可把火扑灭,这说明自动喷水系统能把火灾有效控制在轰燃阶段以前就扑灭火灾。而传统的消火栓系统由于长期缺乏维护,在灭火的实战中能有效使用的几率并不高。火灾时,消防人员自带消防水带、水枪进入建筑,利用水泵接合器由消防水车向建筑物内供水的情况居多,主要原因:一是熟悉系统的管理人员不一定在现场,消防队员对内部系统情况不太清楚,二是消防人员对系统的完好性存有疑虑。尤其是近几年来,市场机制使大量的建筑物或小区由物业公司管理,而物业公司常常缺乏专业的管理人员或人员更换频繁,同时在落实资金投入消防设施的维修保养方面常存在问题,故使现有的消防设施长期处于搁置状态,遇到火灾无法启动的情况时有发生。

随着我国的消防观念及消防规范逐渐由消火栓系统向自动喷水灭火系统转变,对建筑全面自动喷水设防及扑灭初期火灾的重要性、设置实用的消火栓系统的认识逐渐加深,作为消防灭火系统中的重要概念———火灾延续时间也应“与时俱进”。通过上述的分析,笔者建议:

(1)

响应时间:按低层、高层建筑分别确定,低层建筑仍为10min,高层建筑可确定为15min。

(2)

最佳控火时间:从火灾的规律及火场统计资料,低层、高层建筑的最佳控火时间均为30~40min,可将40min左右作为建筑的最佳控火时间。

(3)

火灾延续时间:根据建筑的不同情况,火灾延续时间可分别确定。低层建筑在2h以内基本完成扑救,高层建筑可能需要2~3h或更多的时间。

4建立以扑灭初期火灾为主的建筑灭火模式4.1响应时间段的消防应对措施此时,建筑物处于火灾初期,火场温度不高,范围较小,虽灭火用水量不多,但却是灭火的关健时间,故以响应时间替换现行规范中“火灾初期”的概念。此时,消防设施动作的可靠性及可操作性至关重要。表现在:

(1)

政策上鼓励自动喷水灭火系统在各类新、改、扩建的建筑中应用。

(2)

各建筑楼层增设消防软管卷盘,便于普通人员自救使用,并将其水量计入火灾初期(响应时间)

水量,同时留出专业消防人员扑救的消火栓接口,其流量不计入火灾初期用水量。

(3)

对室外市政管网或其他水源能够保证消防水量及水压可靠的建筑,室内不必考虑消防储水。

(4)

若不能满足第3条的要求,则须将响应时间内全部用水量存于消防水箱内。自动喷水灭火系统按90%保证率(以6只喷头计)

;消防软管卷盘按4股出流(考虑普通人员及临时到场的管理人员使用)。经计算,仅设消火栓栓口、消防软管卷盘及湿式自动喷水灭火系统的建筑,其响应时间内用水量为6.85~7.81m3(低层)

和10.28~11.72m3(高层)

。自动喷水灭火系统喷头流量按1.33L/s计;消防软管卷盘根据规格(水枪喷嘴直径分别为6mm,7mm,8mm)

不同,每个消防软管卷盘在1MPa时的最大出流量为0.86~1.26L/s

[2]

,低层建筑按10min,高层建筑按15min计,消火栓此时未动作,用水量不计入。

(5)

消防水箱高度保证最不利点的压力或采用稳高压系统。自动喷水灭火系统最不利点按0.1MPa计,消防软管卷盘按满足最不利点有效射程10m计[2]

给水排水Vol.31No.12200581�0�81994-2010ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreserved.://(6)

采用保证消防水箱内水质良好和水量不被动用:如作为中水水箱等。建议消防水箱仍与生活水箱合用,以防消防水箱处于无人监控的状态,成为污水箱、污泥箱。

(7)

尽可能摒弃影响系统出水可靠性的措施。

4.2最佳控火时间段的消防应对措施最佳控火时间段内(如40min),建筑物内所有可能同时作用的水消防设施均投入工作,即按现行规范对各消防系统水量、水压、水质的保证措施进行设计、施工、管理和维护。

4.3最佳控火时段之后的火灾延续时间内的消防应对措施目前我国的市政消防设施渐趋完善,可靠性不断提高,建立城市(区域)

的消防系统的条件日趋成熟。因此,可考虑在最佳控火时段之后的火灾延续时间里,将各单体建筑纳入城市(区域)

的消防系统,对不同高度的建筑采取不同的消防措施:

(1)

对低层建筑主要依赖城市(区域)

的消防系统:当这类建筑错过火灾初期和最佳控火时段后,根据火场经验,此时消防人员须撤离建筑,此时建筑物内的消防设施已不能起更大的作用,因此过多的室内消防储备意义不大。

(2)

对能够依赖城市(区域)

的高层建筑其消防措施可同第1条:

此时高层建筑的“高度”概念就与各城市的消防能力密切相关了,对消防能力强的城市可将该值适当增加,如建筑高度不超过50m,甚至100m等。但此时须强调此类高层建筑消防系统的水泵接合器的设置;周边市政给水或其他消防水源的可靠性;同时增设消防水池与室外水源的接口,以作为室外补水的过渡设备,供本建筑的消防增压设备取用;增加小型(社区)

消防站的布置密度;提高本城市的消防力量;同时强化公民的消防意识。

(3)

对城市(区域)

消防系统内的个别高层、超高层建筑:由于其结构的特殊性,构造的复杂性,发生火灾烟雾大,烟火扩散快,进攻通道少,登高困难,因此必须立足于“全自救”。按照现行规范规定的火灾延续时间进行消防储水设计是完全必要的(最佳控火时段的消防储水包括在内)

。另外,全方位布设自动报警系统及自动喷水灭火系统,安装便于普通人员使用的消防软管卷盘,将火灾消灭在初起阶段是解决本类建筑火灾的根本。

将城市中绝大多数建筑的火灾延续时间控制在40min左右,充分利用城市专业化的消防力量,建立城市(区域)

与建筑单体共同的消防体系,在达到灭火效果的同时,将消防储水容积大大减少,对消火栓系统分别减少到原容积的1/3(2h计)

和2/9(3h计)

,对自动喷水灭火系统储水则减少到原容积的2/3。这对减少建筑内消防系

篇二:《注册消防题》

1(消防配电装置)是从消防电源到消防用电设备的中间环节。

2下列属于自动喷水灭火系统中的开式系统的是(雨淋系统,水幕系统)。3水喷雾灭火系统是在水雾喷头的工作压力下将水流分解成粒径不超过(1mm)的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定灭火系统。

4水喷雾灭火系统系统按启动方式可分为电动启动和(传动管启动)两种类型;5细水雾灭火系统按(雾化介质)可分为单流体系统和双流体系统;

6气体灭火系统按灭火系统按其结构特点可分为管网灭火系统和(无管网灭火装置)

7可燃气体报警系统当系统检测到泄漏可燃气体浓度达到报警器设置的(临界点)时,可燃气体报警器就会发出报警信号,提醒及时采取安全措施。8建筑消防设施产品应当符合国家标准或者(行业标准)

9建筑消防设施的产权单位或者(受其委托管理的单位)应当履行日常管理责任。10目前消防给水系统中使用的水泵多为(离心泵)

11建筑消火栓给水系统按设置区域不同分为(城市火栓给水系统)和建筑物消火栓给水系统。

12(消防传输泵)是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。

13在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置(消防泵)。14所选消防泵的产品应符合国家标准《消防泵》GB6245,并通过(消防装备质量监督检测中心)的检测。

15消防泵的串联是将一台泵的出水口与(另一台泵的吸水管)直接连接且两台泵同时运行。

16消防泵的串联在流量不变时可增加(扬程)。

17当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用(串联)。

18消防泵的并联主要在于增加(流量)。

19为保证消防泵及时可靠启动,吸水管宜采用(自灌式吸水)。

20消防水泵在自灌方式吸水时,(吸水管)上应装设阀门,以便于检修。21消防水泵自灌式吸水常用的设备有(自灌水箱)和真空泵。

22非自灌式吸水的消防泵吸水管上除了设阀门外,还应设置(底阀)。

23消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置(减压型倒流防止器)。

24消防水泵当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置(旋流防止器)。25消防水泵吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般的坡度为(0.005)。26消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为(1.0-1.2m/s)。27消防水泵吸水管的直径大于DN250时,其流速宜为(1,2-1.6m/s)。28消防水泵的出水管当采用(蝶阀)时,必须带有自锁装置。

29消防水泵出水管上还应设(DN65)的试水阀门,以供试验和检查之用。30消防水泵试水管应设置在水泵(出水阀与止回阀之间)(按水流方向),试水时关闭出水阀。

31消防水泵出水管上应设置闸阀和止回阀,(当管径大于或等于DN300)宜采用电动或水力闸阀。

32消防水泵存在超压时,其出水管上应设(防超压设施)。

33消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜控制在(1.5-2.0m/s)。34消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜控制在(2.0-2.5m/s)。35室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于(15L/s)时,

可布置成枝状。

36室外消防给水管道的直径不应小于(DN100)。

37当工作压力小于或等于(0.60)MPa时,室外埋地的消防给水管宜采用内搪水泥砂浆的给水铸铁管。

38室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统(局部应用系统除外)的管网应分开设置。如有困难,应在(报警阀前)分开设置。

39高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于(100mm)。

40水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器(10-15L/s)的流量经计算确定。

41距水泵接合器(15-40m)范围内,应设置有室外消火栓或消防水池。

42水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是(止回阀,安全阀和阀门)。

43在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的扬程应(大于)消防泵的扬程。44消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供(2)支水枪工作(30s)的消防用水量要求。

45自动喷水灭火系统气压灌的储存水容积应满足火灾初期提供(5)个喷头工作(30s)的消防用水量要求

46在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及当市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,室内外消防用水量之和(大于25L/s)的建(构)筑物应设消防水池。

47喷淋消防稳压泵的流量宜为(1L/s),并不宜大于一只喷头的流量;消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于(5L/s),消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵,其流量宜为(3L/s)。

48在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量,消防水池的补水时间不宜超过(48h)。消防水池总容积超过(500m3)时,应分成两个能独立使用的消防水池;

49储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,其保护半径不应大于(150m)。

50消防水池的水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过(6m);取水口或取水井与被保护建筑物的外墙距离不宜小于(15m)。

51对于工业建筑和多层民用建筑,高位消防水箱应设置在建筑物的最高部位并储存(10)min的消防用水量。

52室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过(12)m3时,仍可采用(12)m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过(18)m3时,仍可采用(18)m3。

53当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于(0.07)MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于(0.15)Mpa。

54高位消防水箱储水量应符合:一类高层公共建筑不小于(18)m3,二类高层公共建筑和一类高层居住建筑物不小于(12)m3,二类居住建筑不小于(6)m3。

55室外消火栓的保护半径不应超过(150)米,间距不应超过(120)米。56室外消火栓距路边不应(大于2米),距房屋外墙不宜(小于5米)。57室外消火栓的数量按室外消防用水量计算确定。每个室外消火栓的用水量按(10-15L/s)计算。

58建筑高度不大于27m的住宅建筑,当设置室内消火栓确有困难时,可只设置

干式消防竖管和不带消火栓箱的(DN65)的室内消火栓,消防竖管的直径不应小于(DN65)。

59当高层建筑室内最低消火栓栓口的静水压力大于(1.0)MPa时,应采用分区给水系统。

60室内消火栓栓口离地面的高度为(1.1)m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成(90)角。

61单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过(50);高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于(30)。62室内消火栓的栓口直径应为(65)mm,水带长度不应超过(25)m,水枪喷嘴口径不应小于(19)mm。

63充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流(90)的水柱水量穿过直径(380)mm圆孔处的一段射流长度。

64室内消火栓栓口的出水压力大于(0.5)MPa时,应采取减压措施。

65高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8米的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于(0.35)MPa,且消防水枪充实水柱应达到(13)m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于(0.25)MPa,且消防水枪充实水柱应达到(10)m。

66消防软管卷盘栓口直径应为(25)mm,配备的胶带内径不应小于(19)mm,长度不应超过(40)m,水喉喷嘴口径不应小于(6)mm。

67自动喷水灭火系统中预作用系统与湿式系统、干式系统的不同之处,在于系统采用(雨淋阀),并配套设置火灾自动报警系统。

68雨淋系统采用开式喷头,由(雨淋阀)控制喷水范围,由配套的火灾自动报警系统或传动管系统启动雨淋阀。

篇三:《消防说明》

消防系统设计说明

一、设计概况:

本工程为五岳山俱乐部。位于北京市玉林里45号楼,建筑面积6600平方米,地上五层,地下二层。设计内容有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。

二、设计依据:

(一)甲方提供的相关资料;

(二)《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版);

(三)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001;

(四)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》BG50261-96;

(五)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

(六)《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97

(七)原建筑平面图

(八)相关消防要求{室外火灾延续时间}.

(九)现场勘查的情况

三、设计范围:

自动喷水灭火系统,消火栓系统。

四、系统配置:

1、消火栓系统

(1)、室内消火栓系统。消火栓消防用水流量为:室内消火栓15/S,火灾延续时间2h。

(2)、设两台消防加压泵,一用一备。

(3)、消火栓系统共设有2套室外地下式水泵结合器。

(4)、由消防泵房供水。消防水泵房设于室外,消防贮水容积为408立方米,在东搂顶层设有高位消防水箱,有效贮水容积为18立方米,保证灭火初期的消防用水。

(5)、消火栓采用DN=65mm单出口消火栓箱,箱内包括一条DN65mm,L=25m麻质衬胶龙带,DN=19mm水枪一支,消火栓口高度为地面1.1米。

(6)、消火栓系统控制

火灾时,由消火栓箱按钮启动消火栓加压泵并向消防控

制中心报警,消火栓加压泵启动后,水泵运转信号反馈至消防控制中心及消火栓处,消火栓指示灯闪亮,其它消火栓指示灯也亮,消防控制中心及消防水泵房均可就地启动消火栓加压泵,消防结束后手动停泵。

(7)、消火栓系统成闭环。

2、自动喷水灭火系统:

本工程选用湿式系统,由消防泵房供水。喷淋系统设湿式报警阀

一组,设在水泵房内,并将水力警铃引至附近值班室。

(1)、本建筑防护等级为中危险级,系统设计喷水强度为6L/min.m2作用面积160m2。采用68℃玻璃球型洒水喷头,保护面积为每只12.5平方米,响应时间指数RTI=36(m.s)0.5,流量系数K=80,喷头的公称口径为15mm。

(2)、每个放火分区(或每层)的水管上设信号阀与水流指示器,每个

报警阀组控制的最不利点喷头处,设末端试水装置,其它防火分区,楼

层的最不利点喷头处,均设DN25的试水阀、信号阀与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。系统管网最不利点喷头出口压力不小于0.1Mpa。

(3)、每个报警阀控制喷头数量不超过800个。

(4)、厨房高温作业区内喷洒头温级为93℃,喷头接管直径15mm。

(5)、喷头的备用量不应小于建筑物喷头总数的1%,每种型号不应小

于10只。

(6)、喷头距灯和风口的距离不宜小于0.4m。

3、动喷洒系统控制

a、自动控制:

(1)、自动喷洒管网中的压力由高水位水箱及稳压装置保持。当管网压力下降10%时,启动稳压系统恢复压力后停泵。若压力继续下降到15%时,自动喷洒加压泵启动同时稳压系统停止工作,灭火后手动停泵。

(2)、火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,同时报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动自动喷洒加压泵,消防结束后,手动停喷洒泵。

(3)、各层水流指示器,信号阀和湿式报警阀动作,均应向消防控制中心发出信号。备用泵能自动切换投入使用。

b、手动控制:

消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后,手动启动喷洒

泵;泵房内直接启动喷洒泵,其运行情况反映到消防控制中心及泵房控制盘上。

五、管材及接口:

(1)、消火栓管道采用焊接钢管焊接、阀门及需拆卸部位采用法兰连接,

建筑外墙以外的埋地管采用内衬水泥球墨给水铸铁管(转换接头在室内)。

(2)、自动喷水灭火管道采用热浸镀锌钢管,DN<100mm采用丝扣连接,DN≥100mm采用沟槽连接,阀门及需拆除部位采用法兰连接,建筑外墙以外的埋地管采用内衬水泥球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。

(3)、自动喷水灭火管道采用工作压力2.0Mpa的管材和管件。

(4)、最不利点消火栓的静压力不超过0.08Mpa。

六、管道试压:

(1)、消火栓系统试验水压采用1.6Mpa,保持2小时无明显渗漏,试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位.

(2)、自动喷水灭火系统水压试验包括强度试验和严密性试验,强度试验要求:自动喷洒灭火系统的试验压力为1.7Mpa水压试验的测试点应设在系统管网最低点,向管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测无渗漏,无变形,压降小于或等于0.05Mpa为合格。

(3)、严密性试验:在管道强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h,无渗漏为合格。

(4)、消防系统水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前单独或与系统一起进行水压试验。

七、消防管道冲洗:

(1)、室内消火栓系统及自动喷淋灭火系统在与室外给水管连接前,必须将室外给水管冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

(2)室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

(3)自动喷淋灭火系统按规范要求冲洗。

八、其它:

本设计如与现行规范矛盾时均以规范为准,其它未尽事宜均按标准规范执行。

北京安迪盛安全系统自动化有限公司2005年6月10日

篇四:《消火栓规范试题GB50974-2014》

姓名:部门:得分:

一、名词解释:(每个2分,共8分)

1、消火栓系统

2、湿式消火栓系统

3、动水压力

4、高压消防给水系统

二、填空题:(每个空格1分,共49分)

1、丙类厂房的火灾延续时间___________、建筑面积大于3000m2的人防工程___________、地下建筑___________。

2、___________、___________、___________等可以作为消防水源。

3、当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于___________,当仅有消火栓系统时不应小于___________。

4、消防水池的总蓄水有效容积大于___________时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于___________时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(座)消防水池应设置独立的___________,并应设置满足最低有效水位的___________。

5、消防用水与其他用水共用的水池,应采取_________________________________的技术措施。

6、消防水池应设置______________________,并应在__________或___________等地点显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

7、高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设___________。

8、设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车达到取水口的消防车道和___________或___________。

9、当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机___________的消防水泵。

10、消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过___________。

11、每台消防水泵出水管上应设置______________________、并应采取排水措施。

12、消防水泵应采取___________吸水。

13、消防水泵的吸水管上应设置___________或___________。当管径大于DN300时,宜设置___________。

14、消防水泵的出水管上应设置___________、___________、当采用碟阀时,应带有___________,

15、消防水箱的容量:一类公共建筑___________。多层公共建筑___________。二类高层公共建筑___________。一类高层住宅___________。二类高层住宅___________。建筑高度大

于21m的多层住宅___________。工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于___________,大于25L/S时,不应小于___________。总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店,不应小于___________。总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于___________。

16、自动喷水灭火系统最不点静压为___________。

17、消防水箱的进水管的管径不应小于___________,进水管宜设___________或

___________。

18、高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于

___________。

19、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于

___________。

20、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,

必须设置___________。

21、消火栓栓口动压压力不应大于___________,当大于___________时必须设置减压措施。

22、消防水泵控制柜应设置___________启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故

障时由管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。

三、简答题:

1、消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但哪些建筑除外?(4分)

2、设置室内消火栓给水系统的哪些场所应设置消防水泵结合器。(5分)

3、室内消火栓系统设置场所。(7分)

4、哪些场所可不设置室内消火栓。(3分)